一,概述 三相標準電能表作為電力系統中用于測量三相交流電路中電源輸出或負載消耗電能的重要設備,其準確性與可靠性直接關系到電能的計量與電費結算。 三相標準電能表的使用與安裝要求主要包括以下幾點: 使用要求 環境條件: 電能表應安裝在干燥、通風、無腐蝕性氣體的環境中。 避免安裝在易受震動或沖擊的地方。 安裝環境的溫度應在電能表規定的工作溫度范圍內,通常為-25℃~+55℃,極限工作溫度可能有所不同。 相對濕度不應超過85%,以防止潮濕對電能表造成損害。 電氣條件: 確保電能表的額定電壓和電流與安裝地點的電力系統相匹配。 如果電能表通過互感器接入,需要乘以變比來計算實際電能。 維護要求: 定期檢查電能表的運行狀態,確保其準確計量。 清潔電能表表面,防止灰塵和污垢積累。 如發現電能表運行異常,應及時聯系專業人員進行檢修或更換。 安裝要求 安裝位置: 電能表應安裝在便于讀數和維護的位置,通常建議安裝高度約為1.8m。 避免將電能表安裝在陽光直射或雨水淋濕的地方。 安裝方式: 電能表應垂直安裝,傾斜角度不得超過規定范圍,以確保計量的準確性。 使用合適的安裝附件和工具,確保電能表固定牢靠。 接線要求: 按照電能表的接線圖正確接線,確保電壓和電流線圈的極性正確。 接線螺釘應擰緊,確保接觸良好,防止接觸不良導致計量誤差。 安全防護: 在雷雨較多的地區,應采取避雷措施,以防止雷電對電能表造成損害。 在有污穢或可能損壞電能表機構的場所,應將電能表安裝在保護柜內。 二,產品規格 注: 1、DI--開關量輸入 DO--開關量輸出 M--模擬量輸出 SOE--事件記錄 H--諧波測量 Ep--電能脈沖;
三,技術參數四,安裝指導與開孔尺寸圖 1 PZ72 外觀尺寸 圖 2 PZ80 外觀尺寸 圖 3 PZ96 外觀尺寸 五,儀表接線端子及接線方法PZ72 系列接線端子圖 PZ80 系列接線端子圖
PZ96 系列接線端子圖 安裝方式為嵌入式,固定方式為擠壓式,具體操作如下: a、 在配電盤上,選擇適合的地方開一個與所安裝儀表開孔尺寸相同的安裝孔; b、取出儀表,松開定位螺釘(逆時針),取下安裝支架; c、把儀表插入配電盤儀表孔中,插入儀表后裝上安裝支架、定位螺釘(順時針)。
|